알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

울진4호기 정지중 증기발생기 세관누설

  • 조회 : 2561
  • 등록일 : 2002.04.05
  • 사건명

    울진4호기 정지중 증기발생기 세관누설

  • 해당원전

    한울  4호기

  • 발생일시

    2002-04-05

  • 사고 고장등급(잠정)

    1

  • 사건발생시 출력

    원자로 0%, 발전기 0MWe

  • 상황

    울진4호기 계획예방정비를 위해 터빈발전기 및 원자로를 정지후('02. 4. 5 00:10) 냉각중에 가압기 수위가 저하되어 수동으로 안전주입을 수행함

  • 원인

    증기발생기 #2 튜브누설로 추정됨

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    계획예방정비 위한 발전기 정지 : 4.5 00:10

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    울진2발전소 기술공무부장

  • 성명

    김원동

  • 연락처

    054-785-2591

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계